楼主  发表于: 2014-04-10 16:24
  用PC ADAPTER USB(6ES7 972-0CB20-0XA0)和CPU317-2DP通讯不了,帮助提示的代码是33:17075,编程设备/PC 的本地MPI地址比最高节点地址高或设置了错误的传输率或中断,PG/PC接口设置里设置成ADAPTER(MPI),传输率为187.5kbps,是否传输率的设置有问题,和CPU317的传输率不一致,并如何查看CPU317的传输率,谢谢!
xgl898398
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 170 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2012-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看xgl898398的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-13 02:35
线坏了,我就出现这个问题