scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-05 21:58
现有一个光电开关,一个接近开关,三个电磁阀,输送工件的传动是一直在打开的,当光电开关检测到工件时,说明工件盘上已经装上工件,当接近开关第一次检测到工件盘时,喷枪1打开0.5S,当接近开关检测到第二次时喷枪2打开,当接近开关检测到第三次时喷枪三打开,要注意的一点就是,比如第二个电磁动作了,前面光电又检测到工件了,还是要按照次序电磁阀打开,不能漏喷,,,,请大家考虑考虑,看起来简单做起来不一般,你们自己也可以动手试试,有什么好的程序也可以上传程序大家共同学习学习。。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
qiang1121
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2014-03-20
最后登录: 2019-12-21
查看qiang1121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-06 09:45
这个程序好像没法写吧,第一个工件加工不完,第二个工件过来的话,就靠一个光电感应肯定会出问题的,程序会乱,系统又不会自动识别是第一个工件还是第二个,对吧,该省的可以省,不该省的不能省