程序里有个m125的常闭点。是串联的。但是找不到m125的线圈?
上一主题
下一主题
342805122
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
129 点
下载积分:
1281 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2012-12-20
最后登录:
2019-04-28
查看342805122的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-04-04 22:13
全看
|
小
中
大
我们厂里一台三菱FX2N--80MR的PLC。动作到其中的一个位置就不自动了。用电脑在线监测。发现时有一个M125的常闭点不通,所以自动不了。查找M125的线圈有找不到?请教各位前辈指点下。
分享
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
992 个
工控威望:
1148 点
下载积分:
18350 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2009-05-29
最后登录:
2024-12-27
查看zsh340的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-06 10:07
全看
|
小
中
大
如果程序中查不到SET M125或OUT M125时,那M125有可能是其它驱动了,如比较之类的间接驱动指令,楼主自已好好查一查程序中M125前后的中继、、、