342805122
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1281 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-12-20
最后登录: 2019-04-28
查看342805122的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-04 22:13
我们厂里一台三菱FX2N--80MR的PLC。动作到其中的一个位置就不自动了。用电脑在线监测。发现时有一个M125的常闭点不通,所以自动不了。查找M125的线圈有找不到?请教各位前辈指点下。
15310915836
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 541 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2014-04-05
查看15310915836的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-05 23:47
看一下m125前后内部触点,有可能是对比指令类的命令,m125有可能是自动占用的。