用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
程序里有个m125的常闭点。是串联的。但是找不到m125的线圈?
上一主题
下一主题
342805122
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
129 点
下载积分:
1281 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2012-12-20
最后登录:
2019-04-28
查看342805122的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-04-04 22:13
全看
|
小
中
大
我们厂里一台三菱FX2N--80MR的PLC。动作到其中的一个位置就不自动了。用电脑在线监测。发现时有一个M125的常闭点不通,所以自动不了。查找M125的线圈有找不到?请教各位前辈指点下。
分享
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
2014 点
下载积分:
3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2013-11-16
最后登录:
2024-08-28
查看cd_looper的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-06 17:41
全看
|
小
中
大
有的公司的自动步骤是用DECO来跳步的,比如[DECO d0 m120 k9],如果你的m124后面是一个mov常数到一个地址,就很有可能是这种写法,那你就查M124后面为什么没有导通
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
程序里有个m125的常闭点。是串联的。但是找不到m125的线圈?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问