forcible
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2018-10-07
查看forcible的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-31 19:06
我用的是三菱FX2N系列PLC , 因为改机器  现在需要一个动作中要一个输出点用两次,我现在用双线圈输出,
前后用了两次out y0,结果没有一个输出,请高手指点一下,三菱的PLC双线圈怎么用呢?能不能用?
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:59重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-31 19:58
一般要求双线圈用M取代,譬如
LD X0
OUT Y0
LD X2
OUT Y0
可以改成
LD X0
OUT M0
LD X2
OUT M1
LD M0
OR M1
OUT Y0
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liubing3620) 好人!
  • 下载积分:+5(wqh清风) 优秀文章
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!