三菱双线圈没有输出,请问双线圈怎么使用,能不能用?
上一主题
下一主题
forcible
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
258 点
下载积分:
1975 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2012-03-26
最后登录:
2018-10-07
查看forcible的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-31 19:06
全看
|
小
中
大
我用的是三菱FX2N系列PLC , 因为改机器 现在需要一个动作中要一个输出点用两次,我现在用双线圈输出,
前后用了两次out y0,结果没有一个输出,请高手指点一下,三菱的PLC双线圈怎么用呢?能不能用?
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:59重新编辑 ]
分享
多晶铸锭
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
265 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2702 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2012-10-23
最后登录:
2022-03-30
查看多晶铸锭的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-02 11:32
全看
|
小
中
大
三菱双线圈是不能用的,它的状态是扫描最后的状态。你可以根据你的工艺要求用别的代替的啊。譬如M,只要修改一下程序就可以了