用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱双线圈没有输出,请问双线圈怎么使用,能不能用?
上一主题
下一主题
forcible
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
258 点
下载积分:
1975 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2012-03-26
最后登录:
2018-10-07
查看forcible的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-31 19:06
全看
|
小
中
大
我用的是三菱FX2N系列PLC , 因为改机器 现在需要一个动作中要一个输出点用两次,我现在用双线圈输出,
前后用了两次out y0,结果没有一个输出,请高手指点一下,三菱的PLC双线圈怎么用呢?能不能用?
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:59重新编辑 ]
分享
zengkuen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
123 点
下载积分:
598 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-07-17
最后登录:
2012-07-30
查看zengkuen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-24 20:23
全看
|
小
中
大
一个输出动N次都可以的 都用M代替 这些M并起来输出Y就OK
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱双线圈没有输出,请问双线圈怎么使用,能不能用?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问