我用的是三菱FX2N系列PLC , 因为改机器  现在需要一个动作中要一个输出点用两次,我现在用双线圈输出,
前后用了两次out y0,结果没有一个输出,请高手指点一下,三菱的PLC双线圈怎么用呢?能不能用?
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:59重新编辑 ]
forcible
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2018-10-07
查看forcible的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-31 19:18
set 和rst我会用
我就想知道用基本的out y0 指令能不能进行双线圈输出,怎么进行?
forcible
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2018-10-07
查看forcible的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-31 19:38
为什么呢?哪里有具体的说明?
forcible
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2018-10-07
查看forcible的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-31 19:50
哦,那我试试
那SFC图怎么用双线圈呢?
forcible
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2018-10-07
查看forcible的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-31 21:33
谢谢了
forcible
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2018-10-07
查看forcible的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-01 21:14
知道了,已经做好了
总结大家的发言如下:
1.遇到此类问题一般用辅助继电器并联,再接out输出
2.使用两次OUT Y0 结果只能是输出最下面的状态
3.sfc图里双线圈可以随便用
对吗?