forcible
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2018-10-07
查看forcible的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-31 19:06
我用的是三菱FX2N系列PLC , 因为改机器  现在需要一个动作中要一个输出点用两次,我现在用双线圈输出,
前后用了两次out y0,结果没有一个输出,请高手指点一下,三菱的PLC双线圈怎么用呢?能不能用?
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:59重新编辑 ]
於汝彪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2011-11-25
最后登录: 2023-01-12
查看於汝彪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-02 14:54
双线圈一最后一个输出为准,介意用M点代替一下吧