三菱双线圈没有输出,请问双线圈怎么使用,能不能用?
上一主题
下一主题
forcible
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
258 点
下载积分:
1975 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2012-03-26
最后登录:
2018-10-07
查看forcible的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-31 19:06
全看
|
小
中
大
我用的是三菱FX2N系列PLC , 因为改机器 现在需要一个动作中要一个输出点用两次,我现在用双线圈输出,
前后用了两次out y0,结果没有一个输出,请高手指点一下,三菱的PLC双线圈怎么用呢?能不能用?
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:59重新编辑 ]
分享
yxc111
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
292 点
下载积分:
1669 分
在线时间: 86(小时)
注册时间:
2010-03-12
最后登录:
2020-04-15
查看yxc111的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-01 14:17
全看
|
小
中
大
最好还是用 SET RST 来做 PLC扫描是从上往下的,你使用两次OUT Y0 结果只能是输出最下面的状态,(我不是高手,请勿丢砖)