dengchao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 139 点
下载积分: 580 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2013-08-25
最后登录: 2017-01-04
查看dengchao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-28 20:22
请问一下大家,我用CPU315-2DP加IM153-2下面带了12个SM模块。组态已经完成,可是通讯一直通讯不上。常规的速度啊,地址啊,都已经设置了。可是还是不能运行起来。请问是怎么一回事?还要特殊设置哪些东西?
流浪儿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 113 点
下载积分: 543 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2010-04-30
最后登录: 2024-01-06
查看流浪儿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-14 15:09
dp头打到on上了吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158500 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-04
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-14 23:09
1,Profibus线缆是否正确连接?
2,IM153地址拨码是否正确?
来无影
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 150 点
下载积分: 607 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2011-11-10
最后登录: 2024-10-16
查看来无影的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-14 23:42
硬件组态界面在线监控一下
sgliguobin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 243 点
下载积分: 5468 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2013-01-22
最后登录: 2019-06-11
查看sgliguobin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-16 15:04
IN153的地址码要看看手册才行,这么多个地址码要拨对才行的。
工控人生之精华