现在遇到一个问题,一个步进电机和一个私服电机走直线插补。PLC采用台达的EH3,内置的直线插补命令。
在减速比脉冲数计算合理的情况下不知道走出来的效果怎么样,有谁做过这样的工程,求指教。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-23 21:39
步进电机的失步和过冲现象理论上差一些,它须要一个加减速过程来克服这种缺陷,所以响应也较差,但要求不高的地方还是可以用
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-24 12:54
直线插补要不断地进行修正坐标,动作频繁,还是用私服电机走直线插补好!