由于设计需要,需要变频器在低速运行,发生堵转时自动反转,控制回路采用继电器控制,怎样的方法能检测堵转并切换反转?
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-20 19:30
检测变频器输出电流(看变频器有没电流检测输出端子,没有就要加装电流检测器),检测出的信号自锁,去断开变频器正转启动回路,再启动反转。如果可以建议变频器用转矩控制,检测转速,这样比较可靠,但要用具有矢量功能的变频器,成本可能比较高。