刚接触伺服不久,看了QD75的手册介绍的参数计算设定方法,可是我怎么实验都不行。
我测试的环境就是QD75带MR-J3-10A驱动器,想要角度定位,可是按照说明书里的介绍设定QD75参数总是不对呀,从早上上班整到下班头都搞晕了也没想明白。
哪位高手指教一下,到底是AP设置错误还是AL设置错误。没有减速机,就直接以伺服马达轴为观察对象

Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 270 个
工控威望: 289 点
下载积分: 5321 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2024-11-15
查看stincen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-18 09:57
MR-J3  的分辨率是262144脉冲/转
如果外部不接机构,那么没转的就应该是360度!
你才参数都要重新设定
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 270 个
工控威望: 289 点
下载积分: 5321 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2024-11-15
查看stincen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-18 09:58
还有你的倍率,一般情况为默认,只有在参数不好调整,才用倍率来放大
3楼  发表于: 2014-03-20 09:11
一下忘记不是QD75M了,你可以用QP里设定的每转分辨率搭配伺服驱动器里的电子齿轮比设定。希望能帮到你。
应该说得很明确了。自己领悟
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业