周长峰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 153 点
下载积分: 2616 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-09-29
最后登录: 2020-08-11
查看周长峰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-11 21:12
一个开关控制四台电机启动要求每隔2秒顺序启动,停止要逆序每隔2秒的梯形图。谢谢
fengkunjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 216 点
下载积分: 581 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-05-23
最后登录: 2014-03-25
查看fengkunjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-12 00:54
这个很简单的啊,我的电脑里有现成的,给你发个你自己根据需要修改下。
附件: 三台电机单按钮顺序启停.zip (12 K) 下载次数:41
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
fengkunjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 216 点
下载积分: 581 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-05-23
最后登录: 2014-03-25
查看fengkunjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-12 01:00
题目写错了,应该是四台电机单按钮顺序启动,逆序停止。时间间隔是5秒的。
b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-11-21
查看b1226397886的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-12 08:59
图片:
这个够简单的了,初学者一看就知道。
b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-11-21
查看b1226397886的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-12 09:11
引用
引用第1楼fengkunjun于2014-03-12 00:54发表的  :
这个很简单的啊,我的电脑里有现成的,给你发个你自己根据需要修改下。

需不需要这么复杂啊,才四个电机,而且程序也有很多漏洞。
fengkunjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 216 点
下载积分: 581 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-05-23
最后登录: 2014-03-25
查看fengkunjun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-12 10:07
回复傲雪狂风;请看下题目,一个按钮启动停止的,,别的先不说,我的程序主要是时间好调啊,只要调一个TO的时间就好了。
fengkunjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 216 点
下载积分: 581 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-05-23
最后登录: 2014-03-25
查看fengkunjun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-12 10:10
貌似傲雪狂风的程序不能逆序停止的。