现在想用一组电流互感器接两块电度表可能吗?如果可能的话,那两块电度表的电流线圈是串联还是并联接在互感器的两个端子上?
张栋岭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 222 点
下载积分: 6000 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2013-05-27
最后登录: 2024-09-19
查看张栋岭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-05 08:15
那要看互感器输出电阻上限有0.4和0.2欧的,如果是0.4欧的可以电表的电流端串联电压并联,电流回路用2.5平方毫米的铜线。要是0.2欧的不可以的,那就再加组互感器和电表。因为电流互感器的输出回路电阻越小越好,输出电阻上限包括线路电阻和测流元件的电阻,回路电阻大了会引起互感器过载及误差增大。电度表电流端并联两表的表数相加才是实际用电数这样做没意义。