楼主  发表于: 2014-03-04 20:07
各位老师,我单位有台设备用的是威纶MT508T人机屏,现在屏坏了,重新购买了威纶MT6070IH屏,用EB8000把原程序转换了下载到新屏上,在电脑上离线模拟都很正常,但连上PLC,屏上显示PLC不能通讯。请各位老师给看看,是怎么回事。而且用原屏和PLC的通讯线,屏的COM灯闪的比较慢,用我自己做的线,COM灯闪的快。
saniya
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-11-19
最后登录: 2024-05-11
查看saniya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-04 20:10
[upload=1]
419101125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2238 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2013-04-18
最后登录: 2015-12-16
查看419101125的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-08 19:05
威纶kt6100i与三菱FX1N通讯求助...为什么485不能通讯。
三菱小初男
。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 312 点
下载积分: 854 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2011-07-23
最后登录: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-11 10:36
1、触摸屏12345对应PLC47123  走RS485 4W COM1
2、直接用SC-09编程电缆走COM1 RS232
419101125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2238 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2013-04-18
最后登录: 2015-12-16
查看419101125的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-12 21:26
谢谢了。。我搞的2W。。所以不通。