今天替别的部门改造了一台设备,用的是三菱FX1S-30MR的PLC,其中有2个输出点需要1秒钟输出8次,控制的是个低电平信号,由于前期部门间没沟通好,在PLC选型的时候就没选择晶体管的,不知道像这种情况,继电器输出的能抗多久点就会坏?
分享
1935807118
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
674 个
工控威望:
862 点
下载积分:
2039 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2013-05-03
最后登录:
2024-11-22
查看1935807118的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-04 19:41
只看该作者
|
小
中
大
机器几乎是24小时运行的
分享
zx1234
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
871 个
工控威望:
1207 点
下载积分:
7642 分
在线时间: 595(小时)
注册时间:
2012-10-02
最后登录:
2024-11-20
查看zx1234的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-03-04 20:20
只看该作者
|
小
中
大
30个点的便宜,坏了买新的
分享
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
468 点
下载积分:
1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间:
2011-10-24
最后登录:
2017-02-10
查看zhaodong000的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-03-04 21:26
只看该作者
|
小
中
大
扛不住长时间啊
分享
xxaa00511
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
263 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2011-09-07
最后登录:
2020-03-21
查看xxaa00511的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-03-05 08:59
只看该作者
|
小
中
大
增加续流二极管,吸收反响脉冲电流,另外输出点降低开关频率
分享
西边无法
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
122 点
下载积分:
515 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-02-14
最后登录:
2015-08-25
查看西边无法的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2014-03-05 09:25
只看该作者
|
小
中
大
PLC中继电器的触点在额定电流下工作其寿命最少可达10万次。
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1883 个
工控威望:
2033 点
下载积分:
11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-11-22
查看yerong的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2014-03-05 09:36
只看该作者
|
小
中
大
果断换 晶体管的 可安心睡
分享
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1066 个
工控威望:
1253 点
下载积分:
14620 分
在线时间: 1197(小时)
注册时间:
2011-07-18
最后登录:
2024-09-17
查看sylgq的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2014-03-05 09:59
只看该作者
|
小
中
大
还是换MT的吧,否则寝食难安。
分享
terence1234
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
169 点
下载积分:
734 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2012-09-17
最后登录:
2024-11-03
查看terence1234的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2014-03-05 10:32
只看该作者
|
小
中
大
在原件根PLC之间加个电阻,这样不就会坏了
分享
kaiyuan12345
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
216 个
工控威望:
384 点
下载积分:
986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间:
2013-09-03
最后登录:
2017-03-29
查看kaiyuan12345的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2014-03-05 11:32
只看该作者
|
小
中
大
何不加个晶体管的模块,然后几个点并起来用,保证不会坏。
分享
1935807118
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
674 个
工控威望:
862 点
下载积分:
2039 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2013-05-03
最后登录:
2024-11-22
查看1935807118的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2014-03-05 13:18
只看该作者
|
小
中
大
嗯!谢谢各位,打算先用段时间,坏了就换晶体管的。
分享
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
444 个
工控威望:
1185 点
下载积分:
826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2022-12-06
查看fom的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2014-03-05 13:34
只看该作者
|
小
中
大
换晶体管的PLC,必须的