• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xuebingen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 130 点
下载积分: 607 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2014-11-08
查看xuebingen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-04 13:37
三菱FX1N的PLC读不全,用的是GX- DEVELOPER7.0版,有程序读不出来,见图。不能把整盘程序写入PLC,提示有错误命令,只能用监控写入模式一点点的修改,郁闷死了。求指教。同一个软件,我的就不行,重做系统也不行,而我同事的就能读,为什么?
cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-11-02
查看cheng007297的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-04 14:39
你已经写进去了,只是你当前的这条程序条件太多,过长了所以示显不全,注意咯亲!
xuebingen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 130 点
下载积分: 607 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2014-11-08
查看xuebingen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-05 09:30
不是这个意思,这是我读出来的源程序,显示不完整。而且不能向PLC全盘写入,否则提示错误命令。只能修改一点,然后变换一点。我在模拟软件上试过,把不完整的黄色行删除后,就能全盘写入了。郁闷到家了。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-05 11:55
这个现象估计是由于PLC电池耗尽,用户程序丢失造成。
换电池,重新下载用户程序到cpu。
xuebingen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 130 点
下载积分: 607 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2014-11-08
查看xuebingen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-05 12:14
引用
引用第3楼wwcwwc于2014-03-05 11:55发表的  :
这个现象估计是由于PLC电池耗尽,用户程序丢失造成。
换电池,重新下载用户程序到cpu。

也不是,同事的电脑能写能读,难道与系统有关,他的是双系统,我的是XP???
hfwangqing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 2 个
工控威望: 118 点
下载积分: 706 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2014-03-01
最后登录: 2024-01-13
查看hfwangqing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-05 12:31
上载过程反编译出现了不能识别的指令代码,可借助同事电脑上传一份,比较一下看看是神马指令?
cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-11-02
查看cheng007297的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-05 13:24
你把软件设置显示11点看看
xuebingen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 130 点
下载积分: 607 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2014-11-08
查看xuebingen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-06 12:25
引用
引用第6楼cheng007297于2014-03-05 13:24发表的  :
你把软件设置显示11点看看

不明白,请细说一下
xuebingen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 130 点
下载积分: 607 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2014-11-08
查看xuebingen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-06 12:28
引用
引用第7楼xuebingen于2014-03-06 12:25发表的  :

不明白,请细说一下

你是说触点数改为11点吗?
lzmtxp99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2010-12-16
最后登录: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-06 13:33
以前我也遇到过,你把程序清除内存下,在传就可以啦!
xuebingen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 130 点
下载积分: 607 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2014-11-08
查看xuebingen的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-07 09:00
引用
11楼  发表于: 2014-03-07 09:20
引用
引用第9楼lzmtxp99于2014-03-06 13:33发表的  :
以前我也遇到过,你把程序清除内存下,在传就可以啦!

不会吧?我们相同的 设备十几台,全是小日本去年给装的新设备,不可能都有毛病吧?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go