截图
各位高手帮忙看下这个程序有什么问题,为什么用GX编程软件监控Y1点不能发脉冲,M8029也不能闭合,同时D8142上也看不到计数脉冲。小弟先谢谢各位!
[ 此帖被ab1032044915在2014-03-02 15:51重新编辑 ]
15920589444
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 169 个
工控威望: 337 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2011-10-13
最后登录: 2021-08-25
查看15920589444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-01 23:30
你用的是什么型号的PLC   ,三菱的Y0高速输出口的当前值是D8340,M8029输出的是上升沿来的,要置位的