用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q系类CC-link参数
上一主题
下一主题
xutian
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
123 点
下载积分:
470 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2014-01-21
最后登录:
2022-08-17
查看xutian的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-02-25 20:41
全看
|
小
中
大
CC-LINK参数设置中模式设置远程网络模式V1与远程网络模式V2有什么不同么??我连接A700的变频器。设站号的时候,可以使用V1模式么??
分享
xutian
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
123 点
下载积分:
470 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2014-01-21
最后登录:
2022-08-17
查看xutian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-26 21:45
全看
|
小
中
大
恩,连V1与V2都是可以的。但是我连A700的变频器的时候,需要设置参数的。我现在连的也是V1,可是在使用站的地址的时候,没有问题吧??
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q系类CC-link参数
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问