我这有台步进马达,为啥老是定位不准?回原点位是软件设置脉冲数复位。重复出去几次后,出去的定位就不准了。出去的距离脉冲数也没变,就是出去的位置过头了。驱动器也换过了,没问题。会不会是步进马达问题?搞不懂。请高手指点!
输出电流小了,输出力矩不够造成。电流调大正常。
[ 此帖被zhujiyuan在2014-02-24 19:53重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
分享
gdj-gdj
每天进步一点点!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
399 个
工控威望:
7067 点
下载积分:
129123 分
在线时间: 1471(小时)
注册时间:
2013-10-12
最后登录:
2024-11-15
查看gdj-gdj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-15 10:01
全看
|
小
中
大
应该是程序的问题,回原位要用回原位指令,定位要根据实际情况选择相对定位或者绝对定位指令才对啊。