zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-24 16:36
我这有台步进马达,为啥老是定位不准?回原点位是软件设置脉冲数复位。重复出去几次后,出去的定位就不准了。出去的距离脉冲数也没变,就是出去的位置过头了。驱动器也换过了,没问题。会不会是步进马达问题?搞不懂。请高手指点!

输出电流小了,输出力矩不够造成。电流调大正常。
[ 此帖被zhujiyuan在2014-02-24 19:53重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2819 个
工控威望: 4446 点
下载积分: 213610 分
在线时间: 3177(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-15
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-24 16:52
“回原点位是软件设置脉冲数复位”没发理解你的这句是什么意思??回原点怎么会是软件设置的脉冲数呢??
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1