以前用西门子产品比较多,对三菱产品不是很熟悉,仅用过FX系列。想问一下大神们:
1.据说三菱PLC又出新产品了,不知道现在三菱PLC一共有几个系列?
2.三菱PLC之间,及与变频器通讯有哪几种通讯方式?中小型系统一般用什么通讯方式及哪种系列PLC?
3.三菱PLC现在用什么编程软件?记得以前是GX DEVELEPER.
4.三菱有没有上位机软件
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 159063 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-27
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-23 22:57
1,主要有Q,L,FX,安全PLC,运动PLC;
2,通过IO点控制变频器多段速运行,通过模拟量模块控制变频器,通过485通讯控制变频器;中小型FX即可,通讯方式看需求而定,IO控制最为简单和广泛;
3,GX Developer和GX Works都可以;
4,没有,但多数组态软件都支持三菱产品。而且三菱提供通讯控件,可自己编写上位程序。很简单的控制还可以使用mx sheet,这是一款microsoft excel的插件,安装后可用excel与三菱PLC通讯。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 159063 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-27
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-24 16:04
引用
另外没有运动PLC这个说法,只有运动CPU

这个确实是;
但GT SOFTGOT1000跟上位差别甚大