楼主  发表于: 2014-02-18 21:37
请教各位:我是西门子PLC的一个初学者,以前一直用三菱的PLC,在编梯形图的时候没有遇到以下情况。西门子的一些命令,如RS触发器,前面必须要连到左母线上去,连接一些触点或者辅助继电器都不行,请见下图。


提示以下错误:


有人提示说在错误网络的RS指令后加一个输出线圈,但是RS指令本身带有一个输出位,而且我要的就是这个输出位的功能。



对于这个问题,好像三菱的PLC编程的时候没有出现过。已经困扰几天了,现在编程的时候总怕后面编程又出现类似的问题。
以下是我的三个问题,还请各位有经验的工程师多多指教

1、这个错误是什么原因造成的?
2、西门子还有其他指令有这类问题吗?
3、以后编程的时候如何避免类似问题?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(vermeerlee) 好贴好贴!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5213 个
    工控威望: 7437 点
    下载积分: 159075 分
    在线时间: 3173(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-12-28
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-02-19 14:40
    5楼:
    不可放在同一个网络里。

    为简化程序,你可以使用set/reset对线圈操作,而不使用RS触发器。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5213 个
    工控威望: 7437 点
    下载积分: 159075 分
    在线时间: 3173(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-12-28
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-02-19 14:45
    一个指令盒有两个以上引脚的,必须按照你在4楼贴出的规定编程;
    引脚之间不能建立联系,否则出错。

    只有一个引脚的指令盒不在此限制范围