一组加热器,3相380V,星形接法,加热器相间电阻24.5欧,怎么算出加热器多少KW
thcgw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-02-20
最后登录: 2018-02-05
查看thcgw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-22 14:37
三相交流Y接法平衡负载的Y点相当于是浮动的N,此点可以接N线功率不变(三相交流电的相位差),这样你就知道为什么按220V计算了。
不过三相平衡电阻加热器Y接法使用中如果开路损坏一相加热电阻功率降为原功率1/2。如果Y点接N,此时开路损坏一相加热电阻功率降为原功率的2/3。
thcgw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-02-20
最后登录: 2018-02-05
查看thcgw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-22 14:47
11楼
I=6000/380*1.732=27.347A
线径10——  16平方
接触器 大于或等于 40A