一组加热器,3相380V,星形接法,加热器相间电阻24.5欧,怎么算出加热器多少KW
分享
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
2118 点
下载积分:
3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2009-10-26
最后登录:
2019-07-02
查看xiejun8103的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-23 16:47
全看
|
小
中
大
是星星接法,L1 L2 L3 分别接一个发热丝,N接三个发热丝另一头公共端,所以工式中用220 ,因为火线是N线产生回路的有三组。 12KW应是正确的。