• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-11 19:47
图片:
图片:
看到这条指令:LD    M8000-----------------SUM K2X0 D0

LD =D0 K1-----------------Y0(慢)
发现无法输入,各位大侠,是什么原因呢?
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-11-07
查看waitfor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-11 21:23
=号跟LD 之间不能有空格,=号跟D0之间要有空格
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(youzida_121) 真诚感谢!
    wangxiweng
    做到老,学到老,还有三桩学不到。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 334 个
    工控威望: 490 点
    下载积分: 4035 分
    在线时间: 179(小时)
    注册时间: 2013-06-17
    最后登录: 2024-11-12
    查看wangxiweng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-02-11 21:24
    是不是型号不对,
    学者
    jokelionqi
    知音少,弦断有谁听
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 1640 分
    在线时间: 101(小时)
    注册时间: 2012-08-29
    最后登录: 2024-07-17
    查看jokelionqi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-02-11 21:26
    很明显输入的格式不对 LD= D0 K1   类似这种打法试试
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(youzida_121) 真诚感谢!
  • www.mitsubishi-qd.com
    550374389
    !!!
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 5237 分
    在线时间: 2360(小时)
    注册时间: 2010-11-28
    最后登录: 2024-10-11
    查看550374389的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-02-11 21:30
    1楼正解。。
    始终如一
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 499 个
    工控威望: 2971 点
    下载积分: 76056 分
    在线时间: 763(小时)
    注册时间: 2010-07-29
    最后登录: 2024-11-14
    查看始终如一的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-02-12 08:25
    ld= d0 K1     =和D0之间要有空格
    19840803
    肥仔米
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 640 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 38496 分
    在线时间: 514(小时)
    注册时间: 2007-12-27
    最后登录: 2024-05-29
    查看19840803的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-02-12 08:29
    操作问题,多看看书
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1991 个
    工控威望: 7813 点
    下载积分: 63256 分
    在线时间: 735(小时)
    注册时间: 2008-01-07
    最后登录: 2024-11-13
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-02-12 09:19
    引用
    引用第3楼jokelionqi于2014-02-11 21:26发表的  :
    8楼  发表于: 2014-02-12 10:57
    注意空格  
      
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(小陈故事) 解释与图片都上,乐意帮 ..
  • www.mitsubishi-qd.com
    qlin
    学过一点FX型PLC基本知识
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 537 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 12343 分
    在线时间: 258(小时)
    注册时间: 2009-07-13
    最后登录: 2019-05-13
    查看qlin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-02-12 12:32
    如1楼所说。
    仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
    xinjezhan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 470 点
    下载积分: 681 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2014-02-09
    最后登录: 2019-05-22
    查看xinjezhan的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-02-12 16:23
    书写错误
    我看见你啦
    工控土包子
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 1025 分
    在线时间: 141(小时)
    注册时间: 2013-09-26
    最后登录: 2014-04-25
    查看工控土包子的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-02-13 09:14
    楼主所说的指令是常用的,我试了一下没问题啊,你的格式问题
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go