  单位有台设备,原点感应不好,撞了一下后出问题了!
撞了后,调整感应器位置;机械原点位置修正后(100),往后走的时候设置值150,、实际测量147,往前走的时候位置80、实际位置也80,以为是机械有间隙,检查后基本排除机械问题;后又试位置调整700,测量值700。
说的比较乱,请教下各位大大可能是什么原因造成?
济南电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2011-09-17
最后登录: 2022-06-01
查看济南电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-11 15:03
是不是伺服电机反馈信号Z向脉冲不对啊