有一工程采用三菱伺服驱动器和三菱电机。伺服驱动器为MR-J4,参数设置如下PA06:524288 PA07:625  PA11:0004 PA14:1  PA13:0011  PA8:1PA9:16PA:16:100  
PA11:100怕2:100
采用位置控制模式,问题是伺服电机间歇有误差。请高手解答一下
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guoyuanlin)
  • 机械臂
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-02-11 15:55
    PA13:02XX