贺海涛
一步一步往前走
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 186 点
下载积分: 493 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2022-01-12
查看贺海涛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-23 23:37
6个时间继电器控制6个电磁阀.每隔10分钟循环启动.关电上电是从第1个电磁阀开始工作10分钟后.启动第2个电磁阀.第1个停止
一次类推.谈谈大家的看法
kaiyuan12345
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-09-03
最后登录: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-30 22:40
随便画个图,楼主看看。时间继电器用数字式的应该就能满足一般要求用的
附件: 6个电磁阀顺序动作.pdf (31 K) 下载次数:85
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
kaiyuan12345
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-09-03
最后登录: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-31 19:44
引用
引用第9楼贺海涛于2014-01-31 18:19发表的  :

  图画的不错 还缺少一个条件最每隔10分钟循环启动.最后一个动作完了 .不能从第一个开始了

应该可以吧,要不楼主再仔细看看。我有做过相类似的案例,调试过的
kaiyuan12345
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-09-03
最后登录: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-31 22:23
引用
引用第11楼贺海涛于2014-01-31 20:15发表的  :

最后一个动作完了 .不能从第一个开始了

KT6延时时间到了,就把所有的时间继电器的电切断了(请看第一副图),所有的时间继电器就全部复位了。要不楼主再仔细看看。