我有臺設備用的是迅捷的PLC和觸摸屏,我輸程序的時候發現旁邊的高頻機開機的時候我下載程序會中斷。
而且我在試機過程中發現動作有時會亂。應該是高頻機影響了通訊線的信號。
請教各位大俠,這樣的問題怎麼解決?請不吝賜教!謝謝!
分享
beyondsd921
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
137 个
工控威望:
182 点
下载积分:
12190 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2011-02-24
最后登录:
2020-11-09
查看beyondsd921的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-01-23 11:50
只看该作者
|
小
中
大
加磁环
分享
zzzer442
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
237 点
下载积分:
761 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2013-01-15
最后登录:
2024-10-19
查看zzzer442的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-01-23 13:42
只看该作者
|
小
中
大
我初步的想法也是在通訊線上加個磁環試一下效果。
分享
hz958
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
1016 点
下载积分:
11504 分
在线时间: 203(小时)
注册时间:
2011-11-09
最后登录:
2019-01-23
查看hz958的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-01-24 18:21
只看该作者
|
小
中
大
电源干扰:加滤波器 , 数据线干扰 : 数据线远离高频源,数据线屏蔽层单端接地
分享
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1558 个
工控威望:
4560 点
下载积分:
7548 分
在线时间: 672(小时)
注册时间:
2008-12-27
最后登录:
2024-11-29
查看dmh的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-01-24 18:53
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第3楼hz958于2014-01-24 18:21发表的 :
电源干扰:加滤波器 , 数据线干扰 : 数据线远离高频源,数据线屏蔽层单端接地
正确,还有楼主你下程序时能不能不开高頻機。