楼主  发表于: 2014-01-22 11:54
我们有台自己设计的设备,PLC是请人做的。
这台设备的零点是用以触点开关,电极碰到开关后,就是零位,由于开关是弹簧触点
加上电极运动有惯性,零点经常不一致。
每次使用的时候都需要校对。
请问有什么办法可以解决零位的问题?
我在深圳福永,附件有维修 或 修改PLC设置的吗?
dream2012
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2011-10-17
最后登录: 2020-06-26
查看dream2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-24 17:03
可以考虑回零点的动作主动降低速度,这样会准很多。这个方法简单,对定位要求不高的场合还是可以的