xuxin1977
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 584 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-12-09
最后登录: 2014-01-27
查看xuxin1977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-22 11:54
我们有台自己设计的设备,PLC是请人做的。
这台设备的零点是用以触点开关,电极碰到开关后,就是零位,由于开关是弹簧触点
加上电极运动有惯性,零点经常不一致。
每次使用的时候都需要校对。
请问有什么办法可以解决零位的问题?
我在深圳福永,附件有维修 或 修改PLC设置的吗?
woyaofada
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 221 点
下载积分: 4049 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2006-10-20
最后登录: 2024-07-13
查看woyaofada的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-25 23:56
零位开关要用接近开关比较好,还有你们用的是开环控制,走位是不可避免的,要做的就是要做成闭环控制.一般为了简单化,做成开环的,做成闭环的硬件上多个几百到1仟元。所谓开环就是PLC只提供定量的脉冲数,不接收编码器反回的脉冲数。闭环的相反,发出的脉冲数和反回的脉冲数进行比较,再决定发多少脉冲数。数控这东西是比较灵活的,程序可以做很大的改动,看水平了。