综合讨论
步进驱动器接入使能端子时,电源灯熄灭。。。。。。。。。
上一主题
下一主题
hsrx001
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
144 点
下载积分:
1130 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2012-05-29
最后登录:
2024-08-19
查看hsrx001的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-01-20 20:05
全看
|
小
中
大
杂牌步进驱动器,接入脉冲端子和方向端子都没事,一旦接入使能端子。驱动器的绿色电源指示灯就会熄灭。以前用过山社或者其他的驱动器都不存在这种情况,请大神指教,谢谢。。。。。。。。
分享
龙朝晖
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
487 点
下载积分:
462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2008-04-27
最后登录:
2023-04-07
查看龙朝晖的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-01-21 09:11
全看
|
小
中
大
外部短路,
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(hsrx001) 真诚感谢!