楼主  发表于: 2014-01-19 02:44
各位大师,麻烦帮我解答下,在CC-LINK通信的主站上有报警闪烁,并且在分站上L-RUN一直闪烁,有时候伴随着L-ERR报警闪烁,现在整个槽的通信都出问题啦,整条线都瘫痪啦,麻烦各位帮我支个招!
foreverlove
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 572 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-12-12
最后登录: 2014-12-02
查看foreverlove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-20 20:32
现在问题解决了,是有高压电与通讯线短路了,造成启动时将DA与DG之间的二极管击穿,通讯信号直接接地了。感谢各位
foreverlove
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 572 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-12-12
最后登录: 2014-12-02
查看foreverlove的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-24 22:21
可以不用更换模块,就直接跳过那一站,直接将上一站与下一站的DG短接起来就可以了,但是这样时间久了可能会造成信号的干扰。