zhuweijun
我好羡慕你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-18 12:42
使用二年变频器,台达VFD-b,显示OL驱动器过载,

查手册,1.马达是否过载,(已查)
              2减低转拒提升设定值,(已降到最低)
              3.增加交流马达 驱动器输出容量(这个如何处理)

另问一下,还有别的问题 ,或者如何处理


大家给了好多意见,现在检修到一个问题 ,请大家说下

供电电源是380V220V变压器。马达在工作时220V变化很大在217V----235V左右变化。
                                   电流在17A---30A左右.变化有点大,请问这个怎么弄
看另一台设备,电压230V左右,电流在18A左右变化不大
好好学习
qaz1976
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 152 点
下载积分: 660 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2013-04-07
最后登录: 2024-08-19
查看qaz1976的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-18 13:04
第三项增加输出容量就是换功率更大的变频器。
00-04设为03,检查DC-BUS电压,如果偏低有可能是变频器继电器触点接触不良或滤波电容变质。
如果电机连接减速器有可能是减速器轴承有问题。
检查供电线路,有无虚接。
[ 此帖被qaz1976在2014-01-18 13:18重新编辑 ]