使用二年变频器,台达VFD-b,显示OL驱动器过载,

查手册,1.马达是否过载,(已查)
              2减低转拒提升设定值,(已降到最低)
              3.增加交流马达 驱动器输出容量(这个如何处理)

另问一下,还有别的问题 ,或者如何处理
好好学习
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2022-12-06
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-20 11:36
一、制动电阻坏
二、电机咂间有轻微短路(即绝缘不好)
三、误报
四、老设备,负载变大。