使用二年变频器,台达VFD-b,显示OL驱动器过载,

查手册,1.马达是否过载,(已查)
              2减低转拒提升设定值,(已降到最低)
              3.增加交流马达 驱动器输出容量(这个如何处理)

另问一下,还有别的问题 ,或者如何处理
好好学习
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-17 19:04
加减速时间,供电电压,变频器本身问题
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-17 19:40
引用
引用第3楼zhuweijun于2014-01-17 19:07发表的  :
加减速时间要改大,还是改小。
电压测量,没有问题
在线不,给说下子,谢谢

先空载试一下,就是把电机先去掉,是一直显示过载还是偶尔啊
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-17 19:47
查一下变频器给电机的三相电压电流平衡吗超过额定电流吗?
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-17 19:49
引用
引用第1楼bocc于2014-01-17 19:04发表的  :
加减速时间,供电电压,变频器本身问题

在不影响工艺要求的情况下加减速时间越长越好!
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-17 19:56
如果三相电压电流平衡,没超过变频器额定电流的话,应该是变频器本身问题,电机的绝缘好吗?