lihaide6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2023-08-09
查看lihaide6的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-16 10:20
本人菜鸟,最近想用编码器做些试验,但是想用CTBL产生中断却怎么都产生不了,编码器型号:E6B2-CWZ6C PLC型号:CP1H-XA40DR-A 接线方式,编码器A向接到0.09B向接到0.08
程序以上传,希望各位大大帮忙看看,在下不尽感激,手册已经被我翻烂了。。。。不是我不看张嘴就问,而是的确摸不到头绪,不知道为什么进不去中断
附件: 无法中断.zip (4 K) 下载次数:123
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-12-25
查看hsqknx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-16 11:34
别想了,OMRON的PLC高速中断不是很有效,我也用过,有时能中断,有时不行
lihaide6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2023-08-09
查看lihaide6的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-16 11:45
不会吧,中断不好用,怎么用高速计数器啊?难道用A270.00的数据进行比较?
lihaide6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2023-08-09
查看lihaide6的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-16 11:46
我不知道我的程序本身有没有问题。。。。或者是设这上的问题
lihaide6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2023-08-09
查看lihaide6的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-16 18:25
蛋疼了,下午给欧姆龙的技术咨询电话打电话,他穿了个样例程序给我,我传到PLC以后,直接报错,怎么搞
lihaide6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2023-08-09
查看lihaide6的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-17 16:27
报错是什么问题啊,哪位大大给看下啊
kadgai
维斯将来也,事事皆其所未经者,故常敢破格。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 4385 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2013-11-11
最后登录: 2024-10-23
查看kadgai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-02-07 11:06
引用
引用楼主lihaide6于2014-01-16 10:20发表的 高速计数器无法中断 :
你这个程序是有点问题,是点中断的话D100是中断个数 你给那么大的数,区域中断的话又没有屏蔽……怎么看都不行
维斯将来也,故常敢破格.