fum0717
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 587 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2014-01-07
最后登录: 2015-03-31
查看fum0717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-14 14:14
图片:
如题,我现在用一个FX3U和一个FX2N-1PG,去控制四个伺服驱动器。FX3U控制三个伺服,1PG控制一个。
这样做可以吗?
以下是我的接线图,高手帮看看有什么问题没有?给一些建议或者提醒也好!
还需要接什么信号?
xxmsql
工作踏实 埋头苦干 认真对待
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 631 点
下载积分: 3090 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-05
查看xxmsql的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-15 13:39
同意楼上人,所说的!FX3U只能控制3轴Y0 Y1 Y2
楼主留言:
前辈:麻烦您指导下:1PG接线对吗?
合作愉快!
xxmsql
工作踏实 埋头苦干 认真对待
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 631 点
下载积分: 3090 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-05
查看xxmsql的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-15 14:08
接线基本是对的
合作愉快!