各位大哥,有谁用过三菱的中断定位指令DVIT,我看了下,有些不太明白
就想问下这条指令的具体含义,比如说它是中断了相对位置指令,然后自身在发n个脉冲数吗?还有就是它最后一个参数,旋转方向信号输出对象是什么意思,具体是用做什么的?
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
624 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-01-10 10:34
全看
|
小
中
大
是接到中断信号后发一个相对的脉冲数,如果地址的数是负数那就是朝相反的方向运行。也就是改变了旋转方向的信号。如果你是Y0发脉冲那方向就是Y4 .Y1发脉冲那方向就是Y5 .如果要使用方向,那伺服就要使用脉冲加方向的控制模式。