今天有客户返修一台FX3U-80MT/ES-A + FX3U-422BD

客户未说明是什么原因,初步测试没有问题

我又测试了自带的编程口和FX3U-422-BD的编程口,发现当PLC运行时,无法通过FX3U-422-BD通讯。

更换了另一台PLC和BD,也有同样原因存在。

于是判断是程序导致。

检查了程序,发现其中有一句是LD M8000 OUT M8070

M8070是PLC并行链接时使用,但这台PLC安装的是FX3U-422-BD,而非FX3U-485-BD。

于是把这条程序删除,PLC一切正常。

有可能这个程序以前客户安装的是FX3U-485-BD,使用并行功能。但这次他可能由于其他原因,安装了FX3U-422-BD。并且忘记删除了这条程序,导致不能正常通讯。