liuqfly
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-12-13
最后登录: 2014-03-02
查看liuqfly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-07 13:58
图片:
程序中的y0 怎么没输出啊。
[ 此帖被liuqfly在2014-01-07 14:39重新编辑 ]
xierenjie
经历过才是深刻
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2012-01-17
最后登录: 2024-11-05
查看xierenjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-07 14:56
图片:
如截图  你程序上Y0为运动方向 但是输出脉冲的对象呢?  程序上只是对K6000进行脉冲输出  再检查下是否这样
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuqfly) 热心助人!
  • 来而不往非礼也
    xierenjie
    经历过才是深刻
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 1225 点
    下载积分: 8924 分
    在线时间: 103(小时)
    注册时间: 2012-01-17
    最后登录: 2024-11-05
    查看xierenjie的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-01-07 15:05
    PLSY 的输出对象 一个是脉冲  一个是方向 这个指令才有效  你将你驱动器一个方向的 跟接受脉冲的线  一个接Y0口  一个接Y1口  再用这指令试试
    来而不往非礼也
    xierenjie
    经历过才是深刻
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 1225 点
    下载积分: 8924 分
    在线时间: 103(小时)
    注册时间: 2012-01-17
    最后登录: 2024-11-05
    查看xierenjie的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-01-07 15:15
    图片:
    PLSY这个指令 是一定要方向的 他的对象是如截图  PLSY不能对Kn等经行编辑
    来而不往非礼也
    xierenjie
    经历过才是深刻
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 1225 点
    下载积分: 8924 分
    在线时间: 103(小时)
    注册时间: 2012-01-17
    最后登录: 2024-11-05
    查看xierenjie的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-01-07 15:18
    如果又要走脉冲数以及频率 建议用相对位置指令  PLC输出 频率是固定的 需要更改输出频率 可以增加1PG经行发送
    来而不往非礼也
    xierenjie
    经历过才是深刻
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 1225 点
    下载积分: 8924 分
    在线时间: 103(小时)
    注册时间: 2012-01-17
    最后登录: 2024-11-05
    查看xierenjie的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-01-07 16:05
    图片:
    这个是一个步进电机的接法 自己试试看着接吧  没接好怎么试指令都是无效了
    来而不往非礼也