近来做了个商场用电安装工程,照明用电是日光灯,3*20W的灯盘(3*18W),每个回路有4个灯盘,有的5个灯盘,电感式镇流器(带起辉器的那种),测得5个灯盘电流是6.2安,4个灯盘有5.1安,单独测一个灯盘也有0.9安,一个灯盘三支20W灯,加起来才60W,每个镇流器再加10W,共加起来每个灯盘才90W,怎么会有这么大电流?电流表是准确的。
thcgw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-02-20
最后登录: 2018-02-05
查看thcgw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-10 16:33
电感式镇流器的功率因数只有0.5。根据P=cos¢IU  
thcgw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-02-20
最后登录: 2018-02-05
查看thcgw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-10 16:42
纯电阻负载交流电,电压与电流是同相的,就是电压最高时电流最大。
电感式镇流器的日光灯的功率因数,实际是电压与电流有相位差。
见图。图A是电感式镇流器的日光灯线路,图B是电压V0与电流I0间有相位差φ,COSφ就是功率因数了。
算功率因数的定义式:COSφ(功率因数) = VB*IL(有效功率)/V0*I0(视在功率)
因为镇流器与灯管串联,所以镇流器电流IL也就是灯管电流;那么日光灯有效功率为灯管电压VB乘电流IL。