90W的灯具,为何有0.9安电流?
上一主题
下一主题
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
518 个
工控威望:
993 点
下载积分:
2135 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2024-12-16
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-01-06 15:12
全看
|
小
中
大
近来做了个商场用电安装工程,照明用电是日光灯,3*20W的灯盘(3*18W),每个回路有4个灯盘,有的5个灯盘,电感式镇流器(带起辉器的那种),测得5个灯盘电流是6.2安,4个灯盘有5.1安,单独测一个灯盘也有0.9安,一个灯盘三支20W灯,加起来才60W,每个镇流器再加10W,共加起来每个灯盘才90W,怎么会有这么大电流?电流表是准确的。
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-01-08 10:53
全看
|
小
中
大
高频开关的电流测不准吧,就象你拿钳表去测变频器输出电流.