有6路开关量信号输入,当全部没信号时变频器停止,当有任意1一2路输入有信号时低速运行,当任意3一4路输入有信号时中速运行,当任意5一6路输入有信号时高速运行,变频器保持跟随状态。pLc用欧母龙CPM1
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-11 01:00
用三菱PLC讲解一下思路吧,X0-X5作为6路输入点,D0-D5分别对应X0-X5,初始化脉冲将D0-D5置零。然后用D0-D5相加的结果来判断有几路输入,结果小于3就输出Y0做低速运行,结果大于2并且小于5就输出Y1做中速运行,结果大于4就输出Y2做高速运行。Y0、Y1、Y2做OR运算,驱动Y3将变频器使能。
变频器多段速参数设置三个速度的不同频率。