有6路开关量信号输入,当全部没信号时变频器停止,当有任意1一2路输入有信号时低速运行,当任意3一4路输入有信号时中速运行,当任意5一6路输入有信号时高速运行,变频器保持跟随状态。pLc用欧母龙CPM1
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-21
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-05 10:22
6路对应6个寄存器,每个寄存器内预存数据为1;
每一路有输入信号时其对应的寄存器与临时寄存器相加求和;
根据临时寄存器内数据大小0~6来控制高中低停。