supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-05 09:52
有6路开关量信号输入,当全部没信号时变频器停止,当有任意1一2路输入有信号时低速运行,当任意3一4路输入有信号时中速运行,当任意5一6路输入有信号时高速运行,变频器保持跟随状态。pLc用欧母龙CPM1
tk758
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 416 点
下载积分: 935 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2009-11-13
最后登录: 2021-09-24
查看tk758的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-07 09:47
用三菱FX2N, X0~X5输入, X6及X7不接
LD    M8000-----------------SUM K2X0 D0

LD =D0 K1-----------------Y0(慢)
OR =D0 K2

LD =D0 K3-----------------Y1(中)
OR =D0 K4

LD =D0 K5-----------------Y2(快)
OR =D0 K6